Просадочные грунты

Существенную опасность представляют просадочные грунты, которые в момент землетрясения могут оказаться в неблагоприятном (увлажненном) состоянии. Исходя из экономических соображений, в расчетах и в действующих нормах не учитывается возможность совпадения таких условий. Сложность этой проблемы усугубляется также и тем, что в просадочных грунтах и без землетрясений в силу тех или иных причин могут возникать крены сооружений, недопустимые для эксплуатации лифтов. В связи, с этим вопрос надежности оснований для домов повышенной этажности приобретает особую актуальность. Немаловажное значение имеют испытания модельных и натурных зданий, часть из которых проводилась в Молдавии. В настоящее время намечено строительство специального 12-этажного здания в натуре, кото-рос будет испытано до разрушения. С целью уточнения расчетной схемы монолитного здания, распределения усилий от горизонтальных нагрузок между элементами вертикальных несущих конструкций и выявления наиболее нагруженных элементов в Туле были проведены виброиспытания 16-этажного жилого дома. Здание имело следующие характеристики: размеры в плане 23,4×21,6 м, высота-46,6м. Внутренние стены толщиной 16 см из тяжелого бетона М300, наружные — трехслойные: внутренний несущий слой толщиной 15 см и наружный защитный толщиной 7 см — из тяжелого бетона М300, слой утеплителя толщиной 18 см из пенобетонных плит. Перекрытия толщиной 16 см из монолитного тяжелого бетона М300 с прерывистым опиранием по контуру.

Максимальные размеры конструктивных ячеек по осям стен -6,9X6,9 м. Испытания проводились вибрационной машиной В-2 конструкции ЦНИИЭПжилища.